Page 1 sur 1

SVP questions sur Tableau à fusibles verre a 15 A

Publié : dim. avr. 01, 2012 10:52 am
par angelo13
Bonjour a tous
 
 
Je viens d'acheter une tableau a 6 interupteurs avec des fusilbles a verre ils sont tous a 15 A si j'ai besoin d'un Ampèrage plus bas suivant ce que je vais brancher puis je mettre des fusibles a verres moins resistants !!!?
 
 
Merci a tous
 Cdt

Image

bonjour oui Sans problème

Publié : dim. avr. 01, 2012 4:51 pm
par henquez
bonjour oui Sans problème s'est l’ampérage maximum qui est indiquer dessus
il ne faut jamais surdimensionnée un fusible par rapport a l'appareille mi dessus c'est lui qui sert interrupteur en cas de problème et évite des dommages grave à l' appareil

Bonjour  Vu que j'avais un

Publié : dim. avr. 01, 2012 5:10 pm
par angelo13
Bonjour
 
Vu que j'avais un doute merci bcp pour ta confirmation henquez
 
 
 
 
Cdt
 
;)

Bonsoir AngeloQui peut le +

Publié : sam. avr. 07, 2012 9:51 pm
par Yoyo22
Bonsoir Angelo
Qui peut le + peut le -. Dans ce sens là aucun pb par contre dans l'autre, si tu avais voulu augmenter la puissance, il faut s'assurer : 1) que les inter sont capables de commuter la puissance désirée et 2) que les fils sont dimensionnés en conséquences ( je suppose que le tableau est pré-cablé). Si les fusibles d'origine sont 15 A, les fils pré-cablées doivent être d'environ 2 mm2.  Donc en dessous de 15 A au moins çà ne chauffera pas.

Bonjour Yoyo  Absolument tu

Publié : dim. avr. 08, 2012 8:12 am
par angelo13
Bonjour Yoyo
 
Absolument tu as raison les fils sont assez gros sans doute du 2 mm² et merci pour ton aide aussi ...tout est installé a 1 et 3 et 5A dont un laissé a 10A et j'ai plus qu'a vendre mon "ancien" tableau qui est en réalité récent mais les portes fusibles sont a l'arrière du tableau et ceci ne me convenais pas .
 
Mon annonce pour Tableau Electrique a recuperer coté Salon de Prv ou Fos
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/306818515.htm?ca=21_s
 
 Bonne Pâques a tous
 
 